Tlakové ztráty se počítali v době konopných hadic. Dneska je to tak zanedbatelná hodnota, že nemá smysl se jí zabývat.
(Bavím se o tlakové ztrátě třením - ne o převýšení)
Reálně před tím než začneš hasit si prostě zkusíš odstříknout trochu vody a zjistíš jestli je to dost velký tlak.. problém je že kombinované proudnice turbosupon apod. chtějí už ne 4, ale i 6 barů na to aby správně fungovaly.
reálný průtok hadicí
Nevíte, jak opravit Tatru nebo kam upevnit dýchací přístroj?
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: 03.01.2012 20:20
Re: reálný průtok hadicí
Příspěvek od DAVID HOMOLA » 07.08.2018 20:02
U hadice C je průtok v závislosti na tlaku v rozmezí 1220-1917 l/min.
U B je to až 3020 l/min.
U B je to až 3020 l/min.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: 04.02.2012 18:30
Re: reálný průtok hadicí
Příspěvek od fugas1977 » 07.08.2018 20:37
Ahoj Martine napiš drsnost hadice (k) a teplotu vody (°C) . Těch 200l/min je pro d 25 na pováženou ničíš vedení rychlost proudění je necelých 6,8 m/s. Max. doporučená rychlost pro kapalinu je 4,5 m/s !
F.
F.