Musí být vybaveny rozvody SUCHOVODŮ hadicemi a proudnicemi ?
Aktuální problémy, neshody, trable...
Musí být vybaveny rozvody SUCHOVODŮ hadicemi a proudnicemi ?
Příspěvek od Návštěvník » 29.09.2010 23:17
Je nutnost aby byly suchovody vybaveny hadicemi a proudnicemi? Hadice a proudnice jsou cílem zlodějů. Budova (panelák) je vybaven několika skříněmi pro tyto hadice. Jestliže budova je takto vybavena je toto nutné zachovat, nebo je možné hadice a proudnice odstranit, popř. umístit na jiné místo? Jedná se o 10.NP
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: 12.11.2010 19:30
Příspěvek od Pinta Zdeněk » 12.11.2010 19:42
Dobrý den
Dle ČSN 73 08 73, musí nezavodněné požární potrubí ( postaru suchovod ) obsahovat: ventil C52, půlspojku C52 a víčko půlspojky C52. Hadice a proudnice v nezavodněném požárním potrubí být nemusí. Je určeno pro připojení mobilní požární techniky a případné hadice a proudnice si bere hasič s sebou.
Dle ČSN 73 08 73, musí nezavodněné požární potrubí ( postaru suchovod ) obsahovat: ventil C52, půlspojku C52 a víčko půlspojky C52. Hadice a proudnice v nezavodněném požárním potrubí být nemusí. Je určeno pro připojení mobilní požární techniky a případné hadice a proudnice si bere hasič s sebou.