Prosím o radu:
Jaké parametry má mít protipožární štít oddělující dvě stejně vysoké střechy z pálených tašek.
Slyšel jsem že má být 30cm nad střešní krytinu a být z nehořlavého materiálu , ale jaké jsou další podmínky nevím.
			
									
									
						protipožární štít
Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.
- 
				Adam Thomitzek
 - Příspěvky: 125
 - Registrován: 18.11.2002 19:41
 
Příspěvek od Adam Thomitzek » 12.05.2008 15:26
RE: protipožární štít
Pro většinu staveb vyhoví požární stěna převyšující o 300 mm povrch střechy vyzděná z plných pálených cihel tl. 140 mm.
			
									
									
						Pro většinu staveb vyhoví požární stěna převyšující o 300 mm povrch střechy vyzděná z plných pálených cihel tl. 140 mm.
- 
				Jan Novotný
 - Příspěvky: 15
 - Registrován: 12.06.2006 07:29
 
Příspěvek od Jan Novotný » 11.07.2008 08:48
Adam říká přesně tak to má být. Existuje ale i jiné řešení bez přesahu střešního pláště. To je dražší složitější a poměrně těžko realizovatelné u stávajících starých staveb. Detaily poradí každý hasič - projektant. Jen je třeba nezapomenout co přesně se rozumí pojmem "střešní plášť " v tom se dělají zásadní chyby.  
			
									
									
						
		