Stránka 1 z 1
Detektor úniku plynu
Napsal: 23.09.2022 08:51
od Best
Zdravím, chci se zeptat, jaký přenosný detektor hořlavých plynu používáte ve vaší jednotce
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 23.09.2022 09:29
od Adam Per
Používáme základní Honeywell EZsence. Nevýhodou ale je, že ti neukazuje přesnou hodnotu ppm. Má čidla nastavené na 500 a 2000 ppm. Když ti detekuje 2000 ppm tak nevíš jestli tam jsou 2500 nebo 30 000. Pokud jste předurčení na NL tak určitě nějaký Gasalert.
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 23.09.2022 10:31
od jakub b.
Máme GasAlert micro clip XL. Má 4 senzory, kyslík, metan, sirovodík a oxid uhelnatý.
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 23.09.2022 11:38
od Anybody.
Pokud jde o detekci hořlavých plynů tedy metanové explo čidlo tak nejlepší je Sewerin Ex-Tec PM4
Používají ho i poruchové služby plynařů u nás. Používá ho HZS MSK a spousta dobrovolných jednotek.
Pokud ti jde o detekci nebezpečných plynů jako takových s více čidly tak bych volil Drager Xam 5000 s čidly dle toho co se u vás vyskytuje a k čemu vyjíždíte. Zpravidla tam bývá O2, NH3, CO/H2S, a čpavek, nebo chlór..
To už záleží s čím máte větší šanci se potkat.. dají se koupit i nižší modely s méně čidly..
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 28.09.2022 15:45
od juri juri
Já bych kupoval co používá u vás jednotky HZS a mají na to servis, než si to celé zajišťovat sám My používáme GasAlert
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 28.09.2022 18:19
od hasickarlos
U nás používáme Drager Xam 5000, Je třeba taky počítat s kalibrací- Drager každého půl roku, u ostatních nevím. My to máme do Dragera do Čestlic kousek, takže vždycky dovezem osobně a během pár dní je hotovo.
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 29.09.2022 12:03
od Anybody.
juri juri píše: ↑28.09.2022 15:45
Já bych kupoval co používá u vás jednotky HZS a mají na to servis, než si to celé zajišťovat sám My používáme GasAlert
Které jednotky HZS mají servis?
Myslím si že v ČR není jednotka, která by měla servis na měřící přístroje sama o sobě.
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 29.09.2022 14:10
od Kuba_T
Anybody. píše: ↑29.09.2022 12:03
juri juri píše: ↑28.09.2022 15:45
Já bych kupoval co používá u vás jednotky HZS a mají na to servis, než si to celé zajišťovat sám My používáme GasAlert
Které jednotky HZS mají servis?
Myslím si že v ČR není jednotka, která by měla servis na měřící přístroje sama o sobě.
Myslím, že to bylo myšleno spíš tak, že nějaké HZS jednou za čas detektory vybere a hromadně zaveze někam na kalibraci a servis. Aspoň tak jsem to pochopil já, u nás tak dělají dýchače.
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 01.10.2022 11:50
od Best
Díky za rady.
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 31.12.2022 19:22
od papun
Prosím pár dotazů k GasAlert. Moc se v tom neorientuju. Pochopil jsem, že tam mohou být až 4 čidla pro různé plyny. Dobře koupím ho, dejme tomu, že v plné výbavě. Jak často se to musí nechat kalibrovat někdo v servisu? Případně po použití v nebezpečném prostředí, kde byly detekovány nějaké NL, musí se s tím pak něco dělat mimo běžnou uživatelskou obsluhu?
No a taky jsem pochopil, že čidla mají nějakou životnost - co to v praxi znamená a co stojí jejich výměna?
Jako je mi jasné, že to asi nejde napsat jednoduše, protože určitě četnost použití bude mít velký vliv, ale aspoň prosím nějakou obecnou radu. Děkuji moc.
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 31.12.2022 20:13
od jakub b.
Revize co půl roku na územku HZS u technika, životnost čidel dle výrobce, my jsme měnili čidla CO a O2 po dvou letech, cena výměny cca 15 000,- v Pardubicích u zástupce firmy. Je to drahý přístroj s drahou údržbou.
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 31.12.2022 20:41
od papun
Tak na to, že nový včetně 4 čidel stojí asi 27 tis., tak výměnou 2 za 15 tis. je docela randál. Ono mnohdy není problém něco pořídit (třeba na dotece), ale horší je to pak udržovat.
Re: Detektor úniku plynu
Napsal: 01.01.2023 14:08
od Stanislav Petrásek
My posíláme GasAlert do GESu v Pardubicích. Pokud jsme šli cestou HZS, tak se to protáhlo vždy na několik týdnů a pokud byla nalezena porucha senzoru, tak to stejně muselo do GESu. Kalibrace každých 6 měsíců. Z Pardubic je to většinou i do týdne zpět. Zatím jsme měnili několik LEL a O2 senzorů. Cena kalibrace v GESu je okolo 900 Kč bez daně, cena senzorů za kus se pohybovala někde málo nad 3000 Kč bez daně i s prací. U LEL senzorů jsme řešili častou poruchovost. Nakonec se ukázal zakopanej pes v umístění detektoru v Peli kufru. Dle jednoho kantora v ŠVZ HZS Brno dochází k degradaci LEL senzoru z důvodu uvolňování lepidel z plastu, molitanu či polystyrenu v těchto kufrech. Od doby, kdy je detektor mimo, je klid.