Stránka 1 z 1

Vadný pneumatický kulový ventil

Napsal: 08.02.2020 15:04
od papun
Máme na cisterně navíjak s 60m déčkem (,,vysokotlak"). Voda do navijáku se spouští přes vzduchový vypínač, který ovládá pneumatický kulový ventil. Problém je, že, když přepnu vypínač do polohy zapnuto, tak aby se oveřel kuláč, tak mi na vypínačí přes odkuf fouká vzduch. Ventil se otevře, ale fouká to. Pak to třeba 10x zapnu a vypnu a pak už to je OK. A následně je to pořád OK, do doby než se to celé odtlakuje a nechá třeba hodinu stát. Pak se to celé opakuje.

První co tak jsem zkusil, jestli je OK vypínač, tak jsem to napojil přes jiný a dělá to taky, takže vypínačem to není. Napadlo mě jestli v tom ventilu nemůže být třeba nějaká nečistota, že se otevře na 95% a dělá to bordel. Vypadá, že by mohl být rozebíratelný, ale necheme se pouštět do něčeho co by nemuselo dobře dopadnout. Navíc tyto ventily nejsou za pár korun. Nemáte nějakou zkušenost s tímto problémem?

Re: Vadný pneumatický kulový ventil

Napsal: 08.02.2020 20:32
od 1573kh
Bylo by foto ventilu?

Re: Vadný pneumatický kulový ventil

Napsal: 08.02.2020 21:18
od papun
Něco takového, originální foto bych musel udělat.

https://kobold.com/Kulov%C3%BD-kohout-s ... JDNW9kRzFz