REVIZE ELEKTROCENTRÁLY
Napsal: 21.01.2010 08:40
od Návštěvník
Ahoj, poraďte prosím! Je nějakou hasičskou vyhláškou dána četnost el. revizí zařízení na hasičském autě. Máme na nástavbě CAS umístěnu el.centrálu a na ní napojen osvětlovací stožár. Rád bych na celou soustavu měl revizi. Ale nevím jak často ji potom opakovat. Díky.
Napsal: 21.01.2010 10:42
od Pokemon
revize elektrocentrály 1x za rok, řídí se to elektrotech. vyhl. nebo normou, číslo z hlavy nevím, dále by se měly dělat revize na prodl. kabely, ruční nářadí atd., četnost revizí záleží na kategorii používání a třídě ochrany.
Napsal: 21.01.2010 11:31
od man.fire
JJ je to jednou ročne.Driv to bylo dano vyhlaskou elektro 34.10.10 ale ty normy se dost zmenili takze tomuze byt uz pod jinym cislem
Napsal: 21.01.2010 13:07
od hasic-zachranar
Chlapi na to musí dávat někdo razítko, že ta revize proběhla....?? Nestačí jako u nás že máme v jednotce dva elektrikáře VN NN....a občas to zmrknou a hlavně to instalovali.... hm ?
Napsal: 21.01.2010 13:45
od Petr Haska
[VÁCLAV ULLRICH - 21.01.2010 13:07] Máš v jednotce dva elektrikáře, tak se jich zeptej. Jestli to neví, tak nejsou elektrikáři.
Razítko na to být musí - od revizního technika, ale málokdo ho má. I stolní brusku na hasičce musíš mít s revizí. I kompresor a nakonec i celou hasičku
)
Napsal: 21.01.2010 16:33
od Dave
Presne tak. Muze to byt jen osoba s §9.
Jinak asi takhle:
Dle platných právních předpisů (ČSN 331500 – Revize elektrických zařízení) revize
a kontroly veškerých druhů elektrocentrál musí provádět osoba znalá s vyšší kvalifikací podle
§9 vyhl.50/78 Sb., tedy revizní technik. Revize se provádí každých 12 měsíců.
V případě profesionálního nasazení elektrocentrály do provozu je pro provozovatele nezbytně
nutné, aby ve smyslu §132 a) zákoníku práce a na základě analýzy skutečných podmínek provozu
a možných rizik vypracoval plán preventivní údržby elektrocentrály jako celku, tzn. jak její
elektrické části, tak i pohonné jednotky.
Coz si myslim, ze nasazeni centraly u hasicu je.
Napsal: 21.01.2010 17:49
od Pokemon
Jen pro doplnění. Revize ručního nářadí dle ČSN 331600 a prodl. kabely a el. spotřebiče dle ČSN 331610
Napsal: 22.01.2010 07:32
od Jiří Sucharda
[VÁCLAV ULLRICH - 21.01.2010 13:07] tak to fakt neplati, i kdyby byli tri
. JJS
Napsal: 22.01.2010 10:40
od Martin D
Hm já bych se zeptal jinak. Přizemňujete elektrocentrálu či né? Víte jak to je? Ono některé typy se zemnit nesmí a jné zase musí.
Napsal: 22.01.2010 11:14
od habr 02
[Martin D - 22.01.2010 10:40] myslím že odpověď na tvou otázku je zde
http://diskuse.elektrika.cz/index.p…073.0.html
a nebo zkus pohledat i zde na webu už k tomu bylo pár řádků napsáno v různých diskuzích
Napsal: 22.01.2010 13:06
od Pokemon
Asi je nejduležitější řídit se návodem k obsluze, ale když ji uzemníš, tak tím rozhodně nic nezkazíš
Napsal: 22.01.2010 17:18
od Jiří Sucharda
[Pokemon - 22.01.2010 13:06] jsem tehoz nazoru JJS
Napsal: 22.01.2010 22:15
od Miroslav Prokop
Přizemnit EC, vždy v případě že je na vozidle, ale i položená na zemi ( komunikace, chodník aj.) nazaručuje bez vhodného zemnícího kolíku ochranu před úrazem el. pr. A vždy u zásahu i práci za stížených podmínek ( voda, nepřehlednost situace, velká pravděpodobnost poškození přívodu či spotřebiče) vřadit proudový chránič 30mA . Lidí je hodně. Ale nás, ochotných soptíků zemřít pro blbost jiných.........
Napsal: 22.01.2010 23:56
od Martin D
[Miroslav Prokop - 22.01.2010 22:15] např. centrály HONDA, jedná se o zdroj, který je izolován od země a dle návodu k obsluze nevyžaduje spojení ochranného vodiče se zemí.
Dle čl. 413.5 ČSN 33 2000-4-41 je tedy ochrana před dotykem zajištěna elektrickým oddělením. Při provozu je proto nutné dodržet podmínky uvedené v čl. 413.1.5 pro sítě IT