Stránka 1 z 1

ELEKTROCENTRÁLA

Napsal: 30.08.2007 12:04
od Návštěvník

Napsal: 12.05.2008 15:23
od Jarda EPS
ELEKTROCENTRÁLA
v posledních letech hojně se rozšiřující zařízení používané při výjezdech zajímalo by mne co kdo používáte a protože jsem krotitel blesků, tak nejvíc, jak máte vyřešenou ochranu před nebezpečným dotykovým napětím - pro laiky, už Vás někdy centrála nakopala?!?

Napsal: 12.05.2008 15:23
od lucky ducky
Tak mne jeste nekopla
protoze mam na kostre napevno retez s polni lopatkou, kterou pred startem centraly zapichnu do zeme. Jinak pouzivam Yamahu (2,5 kW a ve spicce max 2,8kW) v pohode mi uzivi cely radiodispecink, halogeny, dobiji auto a malou konvici na kafe. Ma to i filtr, takze k ni lze pripojit PC. Nemuzu si stezovat. Mej se !!!

Napsal: 12.05.2008 15:23
od Jarda EPS
RE: LUCKY
vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. izolovanou soustavu (IT) tak lopatka v zemi ti moc nepomůže bez hlídače izolačního stavu případně chrániče. U naší centrály máme výrobcem "dobastlenej" měřák a tlačítko - údajně požadavek HZS ,ale nikdo mi nebyl schopen vysvětlit, jesti to tlačítko je k testu izolačního stavu, nebo test měřáku :-/

Napsal: 12.05.2008 15:23
od ZATES
RE:Jarda
Laický dotaz! Pokud je potřeba uzemnění, proč ho k centrále nedodávají při prodeji?A jak je to s uzeměním na přenosné centrále v autě, buď ji použiju přímo v "kastlíku" nebo venku na zemi? Čauky. Ps: Nám se taky zatím nestalo ,že by centrála někoho kopla.

Napsal: 12.05.2008 15:23
od Jakub Kozák
Zem
My máme v práci k centrálím metrový kolík, který zavrtáme do země. Ovšem třeba na malé centrálce (tuším že 0,8), která nám napájí nástavbu zásahovky není uzemnění žádné. A taky ještě nekopla...
Ovšem na kurzu na elektrocentrály jsme uzemňovali snad i hodinky :-))

Napsal: 12.05.2008 15:23
od lucky ducky
Jardo, dobre, zes pripomenul
proudovy chranic ma ta moje centrala uz v sobe. Ta lopatka na retezu je ochrana pri desti a pokud by si nekdo nevedomky sahnul.

Napsal: 12.05.2008 15:23
od Lukáš Babor
Centrála
My používáma elektrocentrálu Eisemann BSKA 6,5 kW, která má jištění již v sobě, zásuvky jsou odolné proti průsaku vody - jsou tam sice německý ale v autě je máme na všem (vyprošťování, kalovka...)

Napsal: 12.05.2008 15:23
od Jarda EPS
RE:
to Lucky: pokud máte chránič je to v pohodě, ale jen, když je kostra centrály uzeměná, potom to vyhodí při poruše, jak jsem psal, naše centrála nemá žádné jištění ( abych nekecal má tepelnou pojistku u 1f zásuvek) a při nasazení u hasičů nikdy nevíš, kdy se např. pod vodou u kalovky o něco sekne kabel, a podobně...

to Kozák: koukám Pán je ze staré školy :-D

to ALL: diskuse na podobné téma je na elektro webu, kam často lezu: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2073.0.html
a vzhledem k tomu, že odborný servis, který u nás kdysi prováděl "revizi" centrály nejspíš o elektrice věděl akorát, že kope a na moje otázky většinou odpověděl, že tam není od toho a zároveň nechápavým pohledem... Ani netuším jak dopadla revizní zpráva, protože jsem ji chtěl vidět ( borec měřil jen napětí které leze z centrály bez zatížení a měřák byl z baumaxu...)

Napsal: 12.05.2008 15:23
od Jakub Kozák
RE: Jarda
No bodejď, pán pracuje u organizace, která je stará se vším všudy :-))

Napsal: 12.05.2008 15:23
od lucky ducky
Jardo, hluboka poklona
ta diskuse nema chybu. Vrele doporucuji vsem. Jinak na zaver- ja se ridim heslem "elekrina z baterie brni, ale nezabije" a zatim ziju.

Napsal: 12.05.2008 15:23
od Jarda EPS
:-D
Děkuji. baterie je dobrá, jenom si tě živě představuju jak taháš baterky pro kalovku. :-D
TO ALL: Od té doby, co jezdím po různých festivalech a koncertech se zvukem a osvětlením, tak se na elektriku koukám zase z trochu jinýho úhlu a když vidím jak vypadaj kontroly jakéhokoli zažízení spojeného s elektrikou tak se mi ježej chlupy i na prd.....

stačilo mi, když jeden kolega zvukař před 14ti dny zvučil akci a po dešti mu nakopal pult, po tom co spadl mikrofon na zeleznou konstrukci pódia a chvilku na to si pes očuchal železnej kolík od stanu a potom co zvedl nohu, lehl tuhej na zem... Údajně byl v rámci recyklace rovnou protažen grilem .-D


Napsal: 12.05.2008 15:23
od lucky ducky
Jo, s temito akcemi
mam take bohate zkusenosti. Zvlaste technari jsou nezmari, kteri aparat neodpoji ani pri bource. Zazil jsem uder blesku na privodni kabel na jedne technoakci na hrade. Kupodivu nikdo neumrel, zaplatpanbuh.

Napsal: 12.05.2008 15:23
od Pavel Burda
Kdysi dávno,
když ještě po Praze jezdily "Krasiny"*, tak nám vtloukali do hlavy, že se z elektriky nesmí vyskakovat za jízdy ... . pb


* starý typ tramvaje bez dveří