Dobrý den, chtěla bych se zeptat k normě ČSN 730873, kde se píše: "Pro návrh rozvodné vodovodní sítě se počítá se současným použitím nejvýše dvou hadicových systémů na jednom stoupacím potrubí. Při více stoupacích potrubích v objektu se uvažuje se současným zásobováním vodou nejvýše tří vnitřních odběrních míst."
Znamená to, že pokud mám např. 5-ti podlažní objekt a v objektu 4 stoupací potrubí pro hydranty a na každém patře hydrant,
uvažuje se současné použití jen 3 hydrantů?
Tj. pokud uvažuji minimální průtok: 3x0,3=0,9 [l/s]
Nebo se předpokládá současné zásobování vodou 3 stoupaček s 2 hydranty na stoupačku?
Tj. 3x2x0,3=1,8 [l/s].
Toto mi nějak není z té formulace v normě jasné. Děkuji za radu.
Vnitřní odběrné místo - hydrant
Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: 20.05.2012 19:51
Příspěvek od Jan Beneš » 28.11.2016 15:25
Problem nastava, kdyz se vodovodni sit az k hydrantu nadimenzuje na prutok ve vasem pripade nejspise D19/20/6 a pak tam nekdo nainstaluje D25/20/10, pak se kontrolor nikdy pozadovaneho dynamickeho tlaku 0,2MPa nemusi domerit, krome toho, ze zadne potrubi pred hydrantem nesmi mit mensi svetlost, nez svetlost hadice, ale na to jste se neptala :-D Ja jen, ze vypocty nejsou vsechno :-D