Stránka 1 z 1

Metodický list P.25

Napsal: 13.02.2014 12:12
od Václav Danita(bonita)
Kamarádi, mám dotázek. V tomto metodickém listu (P.25) se píše o hašení elektrických zařízení pod napětím do 400V. Dočetl jsem se tam o proudnicích k tomu určených ale nikde jsem nezjistil jak ony proudnice vypadají a kde se například dají koupit? Jedná se o proudnice: "rozprašovací proudnice 52 TPX 974-30-58 a vysokotlaká proudnice TPP 117.360.05/90". Pro rýpaly, ne nechci ji koupit, ne, nečekám že bych se k hašení podobného zařízení vodou dostal a ne, ani bych to nechtěl. Jde mi jen čistě o to, jak to vypadá a pracuje. A k tomu mám ještě jeden dotázek. Už jste se někdo dostal k hašení zařízení pod napětím 400V vodou?

Re: Metodický list P.25

Napsal: 13.02.2014 12:25
od Smelda
TPX 974-30-58 je klasická mlhová proudnice, najdeš ji tady na straně 29: http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/ ... tredky.pdf

A ta vysokotlaká tipuje že je tato, ale to nevím jistě http://www.tht.cz/lang-cs/nase-nabidka/ ... ysokotlaka

Napsal: 13.02.2014 12:31
od Václav Danita(bonita)
Díky.

Napsal: 15.12.2014 06:52
od Pepa
Zdravím!
Narazil jsem na tento příspěvek. Před časem se moji kolegové setkali s potřebou zásahu, přičemž nebylo možné elektrický proud vypnout (požár v přístupné části jinak zodolněného objektu AČR) a použili postup podle ML P25. Problém byl akorát v tom, že rozprašovací proudnici máme jen na "sporadicky" používané LIAZ CAS a na té se nachází (pravděpodobně) i vysokotlaká proudnice TPP 117.360.05/90. Vzhledem k tomu, že námi používaná LIAZka je dnes již jako vozidlo záložní, pro případ poruchy novějších vozidel, zařazených na výjezd jako první, tak u zásahu k dispozici nebyla. A nutnost hašení pod napětím byla zjištěna až namístě. Jednotka tedy použila vysokotlakou proudnici AVG HDP 1 PN 40. Požár byl bez problémů uhašen. Jen je otázka, co by, kdyby....
Protože proudnice schválené pro hašení pod napětím (uvedené v ML P 25) asi moc často v zásahových vozidlech nebudou (možná někdo vozí rozprašovací C 52) a starší vysokotlaká proudnice se vzhledem k dnes již používanému vyššímu tlaku na nová vozidla neosazuje, myslím, že by bylo dobré, kdyby byla provedena aktualizace ML P 25 se zaměřením na zvážení schválení dalšího typu proudnic - hlavně vysokotlakých! Pepa

Re: Metodický list P.25

Napsal: 23.08.2022 07:56
od zdmirek
Zdravím,
těch 400 V, je AC nebo DC.
Děkuju.

Re: Metodický list P.25

Napsal: 23.08.2022 08:56
od Sluníčko sedmitečné
To je napětí, ne proud. Napětí není střídavé nebo stejnosměrné...

Re: Metodický list P.25

Napsal: 23.08.2022 09:01
od Pavel Novák
Sluníčko sedmitečné píše:
23.08.2022 08:56
To je napětí, ne proud. Napětí není střídavé nebo stejnosměrné...
Ale prosimtě... :)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99% ... %9Bt%C3%AD

Re: Metodický list P.25

Napsal: 23.08.2022 13:35
od Sluníčko sedmitečné
Pavel Novák píše:
23.08.2022 09:01
Sluníčko sedmitečné píše:
23.08.2022 08:56
To je napětí, ne proud. Napětí není střídavé nebo stejnosměrné...
Ale prosimtě... :)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99% ... %9Bt%C3%AD
Ne, to píšeš nesmysl. AC/DC je prostě proud, ne napětí. Smažeš to sám nebo mám napsat adminům, ať to tu nepřekáží?

Re: Metodický list P.25

Napsal: 23.08.2022 21:03
od Alig
Sluníčko sedmitečné píše:
23.08.2022 13:35
Pavel Novák píše:
23.08.2022 09:01
Sluníčko sedmitečné píše:
23.08.2022 08:56
To je napětí, ne proud. Napětí není střídavé nebo stejnosměrné...
Ale prosimtě... :)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99% ... %9Bt%C3%AD
Ne, to píšeš nesmysl. AC/DC je prostě proud, ne napětí. Smažeš to sám nebo mám napsat adminům, ať to tu nepřekáží?
AC/DC je angl. zkratka pro elektrický proud, jak píšeš...ale ve zbytku nemáš pravdu, napětí je střídavé(vzniká tím, že se točí generátor), např. 50 Hz v sítí....stejnosměrné napětí v baterce(to bude vznikat chemickou reakcí...) až když na tento zdroj napětí připojíš zátěž, bude tou zátěží protékat AC/DC...tak nikomu nepiš a nech to tady viset.

Re: Metodický list P.25

Napsal: 23.08.2022 21:04
od Edison
Sluníčko sedmitečné píše:
23.08.2022 13:35
Pavel Novák píše:
23.08.2022 09:01
Sluníčko sedmitečné píše:
23.08.2022 08:56
To je napětí, ne proud. Napětí není střídavé nebo stejnosměrné...
Ale prosimtě... :)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99% ... %9Bt%C3%AD
Ne, to píšeš nesmysl. AC/DC je prostě proud, ne napětí. Smažeš to sám nebo mám napsat adminům, ať to tu nepřekáží?
To není myšleno vážně že ne? pokud ano doporučuji se vrátit na základní školu.

Re: Metodický list P.25

Napsal: 24.08.2022 08:44
od Pavel Novák
Sluníčko sedmitečné píše:
23.08.2022 13:35
Pavel Novák píše:
23.08.2022 09:01
Sluníčko sedmitečné píše:
23.08.2022 08:56
To je napětí, ne proud. Napětí není střídavé nebo stejnosměrné...
Ale prosimtě... :)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99% ... %9Bt%C3%AD
Ne, to píšeš nesmysl. AC/DC je prostě proud, ne napětí. Smažeš to sám nebo mám napsat adminům, ať to tu nepřekáží?
Tak jinak, AC/DC je vskutku proud, ale běžně, celosvětově a zcela korektně se využívá i k označení napětí (400 V AC, 12 V DC).

Re: Metodický list P.25

Napsal: 24.08.2022 11:34
od Stanislav Petrásek
Já bych řekl, že máte pravdu skoro všichni. Alespoň ve škole mě učili, jestli si to dobře pamatuju, že proměnné napětí s harmonickým průběhem je střídavé napětí, ale obvodem pak prochází střídavý proud také s harmonickým průběhem.

Re: Metodický list P.25

Napsal: 20.11.2022 11:33
od zdmirek
navrhy-pripominky/postup-pri-haseni-oby ... 53557.html