Stránka 1 z 1

Nouzové osvětlení

Napsal: 12.04.2009 22:26
od Návštěvník
Hojte,
zajímala by mě jedna maličká věc.
Jak je to s nouzovým osvětlením v případě výpadku el. energie (nebo požáru - zkrátka když nejde proud) v sámošce?
Myslim tim větší sámošku - supermarket.
Je to povinné, nebo ne?

Napsal: 13.04.2009 10:06
od
není to povinné. To jsi si nevšiml, že tam většinou prodávají louče? Nouzové osvětlení je drahé a louče si zákazník musí koupit sám. To nevíš?

Napsal: 13.04.2009 18:17
od Jiří Sucharda
nouzove osvetleni predepisuje projekt - tedy je pouze tam, kde vychazi vypoctove a je narizene. JJS

Napsal: 27.04.2009 13:16
od Jan Novotný
Pokud je to "supermerkádo" tož je to shromažďovák a pak tam N.O. musí bejt . To máš recht. Jestli to je ale menší krám (úředně do 200 osob) kde to není shromaďovací prostor ve smyslu ČSN 73 08 31 (ať už staré či nové) tak tam N.O. být striktně nemusí.

Napsal: 27.04.2009 17:24
od František Havlíček
[Jan Novotný - 27.04.2009 13:16]
Vyhláška 23/2008, §19,odst.6:
Požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením.

Pleteš sem jinou normu, 200 osob je pro akce na volném prostoru, pro objekty se počet osob na které se musí dimenzovat únikové cesty vypočítává.
Pro to jak musí být zabezpečejná prodejna rozhoduje projekt a zpracovaná požární dokumentace.

Napsal: 13.05.2009 14:38
od Martin Kuna
Podívejte se na nař. vl. č. 101/2005 Sb., příloha čl. 2.3.5

Napsal: 13.05.2009 16:35
od FBI
Jak již bylo napsáno výše - objekt musí být zkolaudován jako samoobsluha a v rámci kolaudace je třeba udělat požárně-bezpečnostní řešení stavby a tam je vše uvedeno.
Každopádně bych v návaznosti na NV 101/2005 příloha 2.3.5 upozornil na NV 11/2002 o vzhledu a umístění bezpečnostních značek kde je v §2 odst. 4 uvedeno, že " Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu."
Znamená to tedy, že i když není nutné nouzové osvětlení, tyto značky musí být provedeny ve fosforeskující úpravě, která po vypnutí osvětlení ještě chvíli "svítí" jako např. ručičky hodinek. Různé plastové nálepky atp. není možné používat.

Napsal: 13.05.2009 18:26
od Holly
[František Havlíček - 27.04.2009 17:24] Pan Novotny ma pravdu. Kazda stavba ve ktere je vice jak 200 lidi je podle PO povazovana za shromazdovaci prostor.(teoreticky by to mohla byt i kadibudka pro 200 lidi ).
Co se tyce dimenzovani unikovych cest, tak tohle je uplne jina kapitola. Podle normy 730818 - Obsazeni objektu osobami, se stanovi nejmensi zapocitatelny pocet osob pro vypocet evakuace.
Jeste k tomu nouzovemu osvetleni...Nouzove osvetleni musi byt v CHUC typu B,C a dale v cestach typu A, pokud slouzi k uniku vice jak 300 osob. V ostatnich pripadech se nouzove osvetleni doporucuje..viz CSN 730802. Jinak se nouzove osvetleni navrhuje podle CSN EN 1838
Tot strucne uvedeni (snad) na pravou miru.