Hojte,
zajímala by mě jedna maličká věc.
Jak je to s nouzovým osvětlením v případě výpadku el. energie (nebo požáru - zkrátka když nejde proud) v sámošce?
Myslim tim větší sámošku - supermarket.
Je to povinné, nebo ne?
Nouzové osvětlení
Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.
-
- Příspěvky: 1728
- Registrován: 24.07.2003 14:14
Příspěvek od Jiří Sucharda » 13.04.2009 18:17
nouzove osvetleni predepisuje projekt - tedy je pouze tam, kde vychazi vypoctove a je narizene. JJS
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: 12.06.2006 07:29
Příspěvek od Jan Novotný » 27.04.2009 13:16
Pokud je to "supermerkádo" tož je to shromažďovák a pak tam N.O. musí bejt . To máš recht. Jestli to je ale menší krám (úředně do 200 osob) kde to není shromaďovací prostor ve smyslu ČSN 73 08 31 (ať už staré či nové) tak tam N.O. být striktně nemusí.
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: 29.04.2008 15:02
Příspěvek od František Havlíček » 27.04.2009 17:24
[Jan Novotný - 27.04.2009 13:16]
Vyhláška 23/2008, §19,odst.6:
Požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením.
Pleteš sem jinou normu, 200 osob je pro akce na volném prostoru, pro objekty se počet osob na které se musí dimenzovat únikové cesty vypočítává.
Pro to jak musí být zabezpečejná prodejna rozhoduje projekt a zpracovaná požární dokumentace.
Vyhláška 23/2008, §19,odst.6:
Požární úseky stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem a navazující únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením.
Pleteš sem jinou normu, 200 osob je pro akce na volném prostoru, pro objekty se počet osob na které se musí dimenzovat únikové cesty vypočítává.
Pro to jak musí být zabezpečejná prodejna rozhoduje projekt a zpracovaná požární dokumentace.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: 01.01.2010 01:01
Příspěvek od Martin Kuna » 13.05.2009 14:38
Podívejte se na nař. vl. č. 101/2005 Sb., příloha čl. 2.3.5
-
- Příspěvky: 8
- Registrován: 07.08.2008 16:36
Příspěvek od FBI » 13.05.2009 16:35
Jak již bylo napsáno výše - objekt musí být zkolaudován jako samoobsluha a v rámci kolaudace je třeba udělat požárně-bezpečnostní řešení stavby a tam je vše uvedeno.
Každopádně bych v návaznosti na NV 101/2005 příloha 2.3.5 upozornil na NV 11/2002 o vzhledu a umístění bezpečnostních značek kde je v §2 odst. 4 uvedeno, že " Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu."
Znamená to tedy, že i když není nutné nouzové osvětlení, tyto značky musí být provedeny ve fosforeskující úpravě, která po vypnutí osvětlení ještě chvíli "svítí" jako např. ručičky hodinek. Různé plastové nálepky atp. není možné používat.
Každopádně bych v návaznosti na NV 101/2005 příloha 2.3.5 upozornil na NV 11/2002 o vzhledu a umístění bezpečnostních značek kde je v §2 odst. 4 uvedeno, že " Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu."
Znamená to tedy, že i když není nutné nouzové osvětlení, tyto značky musí být provedeny ve fosforeskující úpravě, která po vypnutí osvětlení ještě chvíli "svítí" jako např. ručičky hodinek. Různé plastové nálepky atp. není možné používat.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: 26.01.2009 10:08
Příspěvek od Holly » 13.05.2009 18:26
[František Havlíček - 27.04.2009 17:24] Pan Novotny ma pravdu. Kazda stavba ve ktere je vice jak 200 lidi je podle PO povazovana za shromazdovaci prostor.(teoreticky by to mohla byt i kadibudka pro 200 lidi ).
Co se tyce dimenzovani unikovych cest, tak tohle je uplne jina kapitola. Podle normy 730818 - Obsazeni objektu osobami, se stanovi nejmensi zapocitatelny pocet osob pro vypocet evakuace.
Jeste k tomu nouzovemu osvetleni...Nouzove osvetleni musi byt v CHUC typu B,C a dale v cestach typu A, pokud slouzi k uniku vice jak 300 osob. V ostatnich pripadech se nouzove osvetleni doporucuje..viz CSN 730802. Jinak se nouzove osvetleni navrhuje podle CSN EN 1838
Tot strucne uvedeni (snad) na pravou miru.
Co se tyce dimenzovani unikovych cest, tak tohle je uplne jina kapitola. Podle normy 730818 - Obsazeni objektu osobami, se stanovi nejmensi zapocitatelny pocet osob pro vypocet evakuace.
Jeste k tomu nouzovemu osvetleni...Nouzove osvetleni musi byt v CHUC typu B,C a dale v cestach typu A, pokud slouzi k uniku vice jak 300 osob. V ostatnich pripadech se nouzove osvetleni doporucuje..viz CSN 730802. Jinak se nouzove osvetleni navrhuje podle CSN EN 1838
Tot strucne uvedeni (snad) na pravou miru.
Přejít na
- HASIČINA
- ↳ Co vás pálí?
- ↳ Technika - dotazy, repase a vlastní úpravy
- ↳ Dobrovolní hasiči - JSDH a SDH
- ↳ Legislativa
- ↳ Hasiči na veřejnosti
- ↳ Zásahy - rady a postupy
- ↳ Nezařaditelné dotazy a další zbytečnosti
- ↳ Zábava
- POŽÁRY.cz
- ↳ Návrhy a připomínky
- SPORT.POŽÁRY.cz
- ↳ Sport
- COBRA
- ↳ Veřejná diskuze - COBRA