Stránka 1 z 1
revize protipožárních klapek
Napsal: 29.04.2008 22:39
od Návštěvník
Napsal: 12.05.2008 15:26
od Standa Votoček
revize protipožárních klapek
Zdravím vás. Nemáte někdo zkušenost s kontrolami protipožárních klapek? Začal jsem pracovat ve firmě která montuje vzduchotechniku a zajímalo by mě jaké jsou postihy pro uživtele za prošlou revizi a jestli vůbec někdo vykonává náhodné kontroly např. v hotelech, školách apod. Dík za odpověď. St.
Napsal: 12.05.2008 15:26
od Pavel Siegel
klapky
mají se kontrolovat 2x do roka a je k tomu nutný certifikát od výrobce. Kontrola dodržování legislativy je obdobná jako u hasicích přístrojů. Osobně si myslím, že se potom půjde až poté co vyhoří.
Napsal: 12.05.2008 15:26
od Dag
Požární klapky
Požární klapky patří do kategorie "vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení" a kontrola provozuschopnosti se podle § 7 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci prokazuje dokladem o kontrole nebo záznamy v příslušné provozní dokumentaci a podle § 7 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci se kontrola provozuschopnosti provádí nejméně 1x rok, pokud výrobce nebo další dokumentace nestanoví lhůty kratší. To, že se "potom půjde až poté co vyhoří" není pravda, provozuschopnost požárních klapek (a ostatních požárně bezpečnostních zařízení) se kontroluje v podstatě při každé kontrole ze strany HZS.
Napsal: 12.05.2008 15:26
od Pavel Siegel
RE: Dag
Bral jsem to podle ČSN, pokud si to dobře pamatuji ČSN 73 0872, ale nejsem si jist.
A jak tedy často chodí HZS na kontroly?
Jsem ještě neviděl
Napsal: 12.05.2008 15:26
od Dag
re:
Vyhláška má větší právní sílu než norma. Není dána nějaká časová perioda kontrol, plánují se zpravidla v objektech, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.
Napsal: 12.05.2008 15:26
od Standa Votoček
PPK
Nějaký revize jsme už s kolegou prošli - většinou po hotelích na hrách a NIKDO se s kontrolou nesetkal. Ptají se jestli požární klapky vůbec někodo kontroluje... Protipožární klapky jsou většinou sice funkční a nemusí se seřizovat, ale myslim, že namátkové kontroly by ničemu neuškodily
Napsal: 12.05.2008 15:26
od Jiří Sucharda
myslim ze u vyhrazenych zarizeni
musi revizi provadet pouze odborne zpusobila osoba stejne jako u hasicich pristroju, hydrantu apod. divil bych se, kdyby si to ty firmy nechali ujit, vzdyt to jsou penize. JJS