Stránka 1 z 1

Kontroly IDP

Napsal: 18.02.2016 15:29
od Adam Per
Ahoj máme nové dejcháky (PLUTA) a není mi jasné jak přesně vést dokumentaci. Je mi jasné že každých pět let jdou na revizi TL. Mám kartu ke každému IDP ale nevím co všechno zaznamenávat, jestli každé použití, nebo do toho vpisuje pouze technik na HZS při kontrolách a plnění, a jak často mám posílat IDP na kontrolu technikovi HZS. Případně pokud máte někdo nějakou kartu k IDP nebo dokumentaci o používání, klidně mi ji pošlete na email turkey.foot@seznam.cz. Budu rád za každou radu :)

Napsal: 18.02.2016 16:16
od Honza
Záznamy o kontrole vždycky vyplní technik na HZS,ten je na to proškolen a když se něco stane, jde to za ním.
Co se týká kontrol,tak DT vždy po použití, jinak vše najdeš v řádu chemické služby nebo ti vše rád řekne technik na chemický příslušné stanice HZS,pod kterou spadáte.
Vždycky když potřebuji, buď dojedu osobně něbo zavolám a vše mi náš technik vysvětlí

Napsal: 18.02.2016 21:08
od Adam Per
Dobře děkuji. Jestli to teda chápu tak po každém zásahu v IDP předám kompletně přístroj na HZS a nechám napsat kontrolu?

Napsal: 18.02.2016 21:30
od Filip Khol
Nemusí to být jen zásah, ale i cvičení či jen "vydýchání" po 3 měsících aby se splnila to že každý nositel to musí mít na sobě. + Nevím jak to chodím v každém kraji, či možná záleží na technikovi, ale doporučil bych si hlídat revize (jak DP tak TL), myslím že není pravidlem aby technik informoval o konci platnosti revize.

Napsal: 19.02.2016 04:45
od odvážný soptík Peťa
1. Revize IDP každý rok na příslušné stanici HZS Technikem - CHS
2. Každých 5 let tlaková zkouška láhve, po vypršení životnosti láhve, je vyřazena z užívání
3. Laická kontrola před použitím IDP (zásah, výcvik,) kompletnost, nepoškozenost, neporušenost, tlak v láhvi, varovný signál
4. Dokumentaci evidovat u nositelů, kdo kdy a za jakých podmínek použil, popř. jaký IDP (i láhve pokud jich máte více, než nosičů) 1,2,3....... záleží jak máte označeno. Nejlépe udělat výcvik v zátěži, aby každý věděl přibližně svojí spotřebu.
5. odvézt IDP na příslušnou stanici HZS k naplnění láhví a kontrole na měřících přístrojích. Mají vaše IDP v evidenci, nejlépe si nechat udělat kopii a zařadit jí do příslušné složky.
Snad jsem nic v rychlosti nevynechal.