Stránka 1 z 1
Testování masky k DP
Napsal: 21.11.2013 16:19
od Honza S.
Jak u vás (zejména JSDH) provádíte kontrolu těsnosti masky k přetlakovýmu DP? Máte na to ten speciální přípravek od výrobce? Děláte to po každém použití současně s umytím a desinfekcí? Předem díky.
Napsal: 21.11.2013 18:42
od D@sher
Máme dragery a po každém použití musí projít kontrolou celý DP s certifikátem takže u nás putujou po použití k technikovi CHTS na příslušnou PS kde na to má vybavení
Napsal: 22.11.2013 19:07
od David Horák
Maska nepodléhá kontrole po použití,takže řešeno 1x6m provozní kontrolou u firmy/hzs,pokud ji samozřejmě neroztěsníš opravou. Jinakse se provizorně dá zkoušet v 8mi cm hloubce pod vodní hladinou.
Napsal: 22.11.2013 19:09
od David Horák
A to by měl znát Váš technik chs.Vím,že SDH nemusí mít tchs,ale je dobré,když se v tom někdo orientuje.
Napsal: 23.11.2013 23:13
od 19jarda92
kontrolu provádíme 2x ročně u HZS na hlavě když jedem na polygon
Napsal: 25.11.2013 16:38
od Honza S.
D.H.:
Zkoušku 8cm pod vodní hladinou a zacpat nádechový otvor znám - ale bylo nám na školení řečeno, že se tak lze jen pro saturny.
Dasher: Mně technik z chemické služby HZS masky kontrolovat nechce, ani jako součást kontroly po použití ani jako 1/2 roční nebo 5 letou. Jedná se o JmK.
19jarda92: 2x za rok se na polygon určitě nedostaneme, a jakou zkoušku vám tam HZS provádí?
Napsal: 25.11.2013 17:17
od Anybody.
nestačí jako zkouška těsnosti na rychlospojce odpojit automatiku připojit ji na masku nasadit si masku na obličej(přidržet rukou), zacpat hadici od automatiky(druhou rukou) a nadechnout se ? (přisaje se na obličej) a po puštění ruky na masce by neměla spadnout (být pořád přisátá)
Napsal: 25.11.2013 20:43
od 19jarda92
zkoušku nám dělaj na takový umělý hlavě ke který ta maska dokonale přilne a má v sobě senzory který jsou napojený do PC...zkouší nám na tom hlavně masky na přetlakový S-7
Napsal: 25.11.2013 21:21
od Anybody.
přetlaková s-7 neexistuje
Napsal: 25.11.2013 23:30
od D@sher
Jarda: tak i u nás a to po každém použití. Protože co vím tak už nezle jen doplnit lahev po každém použití se na DP jako celek na jmenovaném přístroji a pokaždé je vytisknut protokol a uložen. ale asi jinej kraj jinej mrav
Napsal: 25.11.2013 23:36
od Filip Foukal
Asi se budeš divit, ale přetlakový S7 existuje ;) To, že vám nechtějí na HZS zkoušet masky je nejspíš proto, že nemají kompatibilní připojení ke zkušebnímu zařízení nebo data potřebná pro zkoušky. Zkus vyhledat jiný, dle toho co používáte za IDP. My necháváme provádět zkoušky autorizovaný servis. Po použití jen v případě problému nebo s vědomím toho, že IDP toho "naběhal" trochu víc, prakticky se s ním nemůže nic stát, když s ním vyfoukneš jednu lahev třeba při výcviku.
Napsal: 25.11.2013 23:46
od D@sher
Filip: i tak to může být jelikož máme stejný DP jako používá HZS takže tam není žádný problém.
Napsal: 26.11.2013 00:29
od Anybody.
to je s200 s by passem ten přetlakový ... s-7 beru jako původní model..
Napsal: 26.11.2013 21:41
od 19jarda92
Ale existuje...jakmile jednou nadechneš tak už ti fouká do masky vzduch pořád tudíž ti dělá jakoby přetlak že si nemusíš podtlakem nasávat
Napsal: 11.01.2014 05:41
od Marek Engel
to Anybody. :
Saturn 200 Comfort ByPass není přetlakový DP (Máme je). Přetlakový DP od Mevy je Pluto
to 19jarda92 :
To co popisuješ není funkce přetlaku. Jde pouze o naštelování tzv. kuželky. Když si zkusíš vzít saturn s tebou popsanou funkcí bez masky a nadechneš se z vrapovky tak ti fouká vzduch jen do doby než ji rukou ucpeš. Pak už zase pro další přísun vzduchu musíš vytvořit podtlak.
Kdežto u přetlakového DP ti automatika vzduch fouká opravdu pořád (pokud tedy nevypneš automatiku jako např. u Drägeru).
Toť opravdu lajcky řečeno. Zdary Mařena
Napsal: 11.01.2014 12:58
od Anybody.