Stránka 1 z 1

Rthp 706

Napsal: 26.01.2020 18:22
od tomremar
Zdravím všechny chtěl jsem se na vás obrátit s prosbou o pomoc. Na našem RTHP 706 nam nefunguje nasátí vody z rybníka když máme úplně prázdnou nádrž neporadíte mi co by se s tím dalo udělat aby to fungovalo? Děkuji za odpovědi a rady

Re: Rthp 706

Napsal: 26.01.2020 18:38
od 1573kh
Zdar,tam je mnoho variant.Vývěva,vedení od vývěvy,netěsné kohouty.....

Re: Rthp 706

Napsal: 26.01.2020 18:48
od kostal
Na výfukovom potrubí máš vyvevu , daj dole veľkú trysku pod ňou je malá tryska okolo musíš mať čistý priestor bez usadenín a nečistôt . Ďalšie faktory ktoré to ovplyvňujú je tesnosť spojov a ventilov. Nám to vtedy pomohlo.

Re: Rthp 706

Napsal: 26.01.2020 19:15
od tomremar
Bylo mi řečeno že by to mohlo být tou vývěvou ale prý je po repasu

Re: Rthp 706

Napsal: 26.01.2020 21:48
od malda
Jak už bylo napsáno. Vše musí těsnit. Výfuk,kohouty na výtlaku včetně děla, sání z nádrže, zpátečky do nádrže i savice a šroubení. Všude dát víčka zkusit těsnost jestli není slyšet kde to přisává.

Re: Rthp 706

Napsal: 27.01.2020 06:19
od Martin Bednář
Udělej tlakovou zkoušku čerpadla. Z nějakého zdroje natlakuj čerpadlo vodou. Když to bude vše OK bez úniku tak ti nesaje vývěva.

Re: Rthp 706

Napsal: 27.01.2020 12:36
od JSDH Stráž Stráž
Pravděpodobně netěsní klapka sání z nádrže, pokud nenasajete jenom při úplně prázdné nádrži. Když máš v nádrži zbytek vody, tak netěsnost nevadí, protože se do sání čerpadla nedostane vzduch ale voda.

Re: Rthp 706

Napsal: 27.01.2020 18:35
od vašák mirek
Dáváte průběžně ucpávku a hřídel čerpadla?

Re: Rthp 706

Napsal: 28.01.2020 08:37
od Jan Soukup
a) provést tlakovou zkoušku účelového zařízení (tlačit vodu čerpadlem do zavřených kohoutů) a odstranit všechny netěsnosti (úniky vody), a to včetně čerpadla (ucpávka), aby se při sání vývěvou nepřisával "falešný vzduch".
b) kontrola stavu a netěsnosti tlumiče a výfukového potrubí (všechny splodiny musí při zavření klapky vývěvy unikat komínkem vývěvy a ne cestou z výfuků)
c) kontrola vývěvy (seřízení dovírání klapky vývěvy, vyčištění difuzoru)
d) kontrola zda nedochází m přisávání vzduchu z cisterny a to ja hlavním uzávěrem (klapkou) cisterny, ale častěi děravá přívodní roura k lafetě v cisterně

Vím o čem mluvím, 30 let praxe oprav Š 706 RTHP (cca 200 CAS 25 mi prošlo pod rukama).

Re: Rthp 706

Napsal: 01.11.2020 16:57
od jchlubna@seznam.cz
Zdravím chlapi potřeboval bych se zeptat kolik litru má chladící soustava na Rthp 706 nemůžu to nikde najít děkuji mockrát.

Re: Rthp 706

Napsal: 01.11.2020 17:31
od Martin82
Zdravím, mám tu dílenskou příručku na Škoda 706 a tam píšou obsah chladící vody 45 l.