Ahoj,
v jednotce neustále vedeme debaty o výkonech čerpadel. Pořídili jsme plovoucí čerpadlo, kde výrobce udává výkon 1200 l/min na hadici B. PPS 12 má výkon také 1200 l/min, ale lze připojit 2 hadice B, má větší motor a kolegové tvrdí, že vzhledem k těmto okolnostem to u plovoucího čerpadla není možné. Ale pokud to výrobce uvádí... Mohl by mi to někdo blíže osvětlit?
Nevěděl by někdo o nějakém materiálu pro školení na toto téma?
Možná jsem to popsal trochu kostrbatě, ale snad to nevadí.
Děkuji
Výkony čerpadel
Ze života jednotky i sdružení...
- Anybody.
- Příspěvky: 604
- Registrován: 21.01.2011 23:22
-
- Příspěvky: 78
- Registrován: 28.09.2007 11:34
Příspěvek od Petr 71 » 25.06.2013 11:32
PS 12 dává 1200 l/min. při sací výšce 1,5 metru a tlaku 80 metrů vodního sloupce (= 8 atm. = 0,8 MPa). Na rovině a bez proudnic, kdy bude ve vedení nižší tlak, bude průtok vyšší. Naproti tomu např. plovoucí čerpadlo PH 1200 GSV dává 1200 l/min. jen bez převýšení a při tlaku 16 metrů vodního sloupce už dává jen 220 l/min.
Zpět na „Dobrovolní hasiči - JSDH a SDH“
Přejít na
- HASIČINA
- ↳ Co vás pálí?
- ↳ Technika - dotazy, repase a vlastní úpravy
- ↳ Dobrovolní hasiči - JSDH a SDH
- ↳ Legislativa
- ↳ Hasiči na veřejnosti
- ↳ Zásahy - rady a postupy
- ↳ Nezařaditelné dotazy a další zbytečnosti
- ↳ Zábava
- POŽÁRY.cz
- ↳ Návrhy a připomínky
- SPORT.POŽÁRY.cz
- ↳ Sport
- COBRA
- ↳ Veřejná diskuze - COBRA