Stránka 1 z 1

Požární dveře a zavírače

Napsal: 28.03.2013 19:15
od verča.p
Dobrý den/Ahoj.

Jsem OZO v PO a v práci řeším problém ohledně zavíračů na požárních dveřích. Narazila jsem na problém, kdy na dveřích byl štítek s označením C podle vyhl. MV 202/1999 Sb., kdy je funkční vybavení (zavírač) nedílnou součástí, ale on tam nebyl a ani po něm nejsou stopy, že by tam někdy byl nainstalován. Jde o to, jestli je to chyba dodavatele těch dveří, a tím pádem nesplnil požadavky a můžeme se obracet na něj, nebo jestli je to problém objednavatele (provozovatele objektu), který si má dodání a instalaci zařídit zvlášť. Děkuji za odpověď.

Napsal: 29.03.2013 01:19
od Jan Beneš
Výrobce dveří dodává dveře jako "stavebnici" na stavbu. Za montáž dveří zodpovídá stavební firma, resp. člověk, který by měl být proškolen výrobcem dveří. Ten následně i vydává protokol o montáži PBZ. S největší pravděpodobností se stalo to, že stavba zapomněla samozavírač instalovat. Pokud je dle projektu (PBZ) požadován na dveřích samozavírač, je to v tu chvíli věc reklamace na stavbu. Pokud projekt samozavírač na těch dveřích nepožaduje, tak bych nebyl zbytečný hnidopich, případně bych to napsal do poznámek. Pokud je objekt již po lhůtě k reklamaci, tak případné chybějící a přitom projektem požadované samozavírače musí zaplatit majitel objektu, nikoho v tu chvíli nezajímá, že si najmul revizáka, který závadu X let přehlížel, nebo že revizi vůbec neprováděl.